Debate sobre a aplicación das lámpadas de emerxencia contra incendios nos edificios

Fonte: China Security World Network

A iluminación de emerxencia contra incendios é unha parte importante dos compoñentes e accesorios de protección contra incendios do edificio, incluíndo a iluminación de emerxencia contra incendios e as luces de sinal de emerxencia contra incendios, tamén coñecidas como iluminación de emerxencia contra incendios e sinais de indicación de evacuación.A súa función principal é garantir a evacuación segura do persoal, a persistencia do traballo en postos especiais e as operacións de loita contra incendios e salvamento cando o sistema de iluminación normal xa non pode proporcionar iluminación en caso de incendio.O requisito básico é que as persoas do edificio poidan identificar facilmente a localización da saída de emerxencia e a ruta de evacuación especificada coa axuda dunha certa iluminación independentemente de calquera parte pública.

Un gran número de casos de incendio demostran que, debido á configuración irrazonable das instalacións de evacuación de seguridade ou á mala evacuación nos edificios públicos, o persoal non pode atopar ou identificar correctamente a localización da saída de emerxencia no incendio, que é unha das principais causas da masa. accidentes de incendio de morte e feridos.Polo tanto, debemos darlle gran importancia a se as lámpadas de emerxencia contra incendios poden desempeñar o seu debido papel no lume.Combinado coa práctica de moitos anos de traballo e de acordo coas disposicións pertinentes do código para o deseño de edificios de protección contra incendios (GB50016-2006) (en diante, o código de construción), o autor fala das súas propias opinións sobre a aplicación de lámpadas de emerxencia contra incendios nos edificios.

1、 Axuste do rango de lámpadas de emerxencia contra incendios.

O artigo 11.3.1 da normativa de construción establece que as seguintes partes dos edificios civís, fábricas e almacéns de clase C, excepto edificios residenciais, estarán equipadas con lámpadas de iluminación de emerxencia contra incendios:

1. Escaleira pechada, escaleira a proba de fume e a súa habitación dianteira, sala dianteira da sala de ascensores contra incendios ou sala dianteira compartida;
2. Sala de control de incendios, sala de bombas contra incendios, sala de xeradores autoabastecidos, sala de distribución de enerxía, sala de control de fumes e evacuación de fumes e outras salas que aínda teñan que funcionar normalmente en caso de incendio;
3. Auditorio, sala de exposicións, salón de negocios, salón multifunción e restaurante cunha superficie de construción de máis de 400 m2 e estudo cunha superficie de construción de máis de 200 m2;
4. Edificios subterráneos e semisoterrados ou salas de actividades públicas en sotos e semisotos cunha superficie de construción superior a 300 m2;
5. Pasarelas de evacuación en edificios públicos.

O artigo 11.3.4 da normativa de construción establece que os edificios públicos, as plantas de gran altura (almacén) e as plantas de clase A, B e C estarán dotadas de sinais lixeiros de indicación de evacuación ao longo das pasarelas de evacuación e saídas de emerxencia e directamente encima das portas de evacuación. lugares densamente poboados.

O artigo 11.3.5 da normativa de construción establece que os seguintes edificios ou lugares estarán provistos de sinais luminosos de indicación de evacuación ou sinais luminosos de evacuación de almacenamento que permitan manter a continuidade visual no terreo das pasarelas de evacuación e das principais vías de evacuación:

1. Edificios de exposicións cunha superficie total de construción superior a 8000 m2;
2. Tendas aéreas cunha superficie total de construción superior a 5000 m2;
3. Tendas subterráneas e semisoterradas cunha superficie total de construción superior a 500 m2;
4. Lugares de entretemento, proxección e entretemento de cancións e bailes;
5. Cines e teatros de máis de 1500 prazas e ximnasios, auditorios ou auditorios de máis de 3000 prazas.

O código de construción enumera a configuración das lámpadas de emerxencia contra incendios como un capítulo separado para unha especificación completa.En comparación co código orixinal para o deseño de protección contra incendios de edificios (gbj16-87), amplía significativamente o ámbito de configuración das lámpadas de emerxencia contra incendios e destaca a configuración obrigatoria das lámpadas de emerxencia contra incendios.Por exemplo, establécese que as lámpadas de emerxencia contra incendios deben colocarse nas partes especificadas dos edificios civís ordinarios (excepto edificios residenciais) e plantas (almacén), edificios públicos, plantas de gran altura (almacén) Excepto para as clases D e E, o As pasarelas de evacuación, as saídas de emerxencia, as portas de evacuación e outras partes da planta colocaranse con sinais lixeiros de indicación de evacuación, e os edificios cunha determinada escala, como edificios públicos, tendas subterráneas (semi-subterráneas) e lugares de proxección de espectáculos e espectáculos de baile e cancións. engadiranse con sinais de indicación de evacuación de almacenamento de luz do chan ou de luz.

Non obstante, na actualidade, moitas unidades de deseño non entenden o suficiente a especificación, implementan o estándar de forma laxa e reducen o deseño estándar sen autorización.Moitas veces só prestan atención ao deseño de lámpadas de emerxencia contra incendios en lugares densamente poboados e grandes edificios públicos.Para plantas industriais de varios pisos (almacéns) e edificios públicos comúns, as lámpadas de emerxencia contra incendios non están deseñadas, especialmente para a adición de luces de chan ou sinais de indicación de evacuación de almacenamento de luz, que non se poden implementar estrictamente.Pensan que non importa se están configurados ou non.Ao revisar o deseño de protección contra incendios, o persoal de construción e revisión dalgunhas institucións de supervisión de protección contra incendios non puido controlar estritamente debido á incomprensión e á diferenza na comprensión da especificación, o que provocou o fallo ou a configuración inadecuada das lámpadas de emerxencia contra incendios en moitos. proxectos, o que resulta no perigo "conxénito" de incendio oculto do proxecto.

Polo tanto, a unidade de deseño e a organización de supervisión de incendios deben darlle gran importancia ao deseño de lámpadas de emerxencia contra incendios, organizar o persoal para reforzar o estudo e comprensión das especificacións, reforzar a publicidade e implementación das especificacións e mellorar o nivel teórico.Só cando o deseño está no seu lugar e a auditoría está estrictamente controlada podemos garantir que as lámpadas de emerxencia contra incendios desempeñan o seu papel debido no incendio.

2, Modo de alimentación das lámpadas de emerxencia contra incendios.
O artigo 11.1.4 da normativa de construción establece que * * se adoptará un circuíto de alimentación eléctrica para os equipos eléctricos de loita contra incendios.Cando se corte a produción e a electricidade doméstica, seguirase garantindo a electricidade contra incendios.

Na actualidade, as lámpadas de emerxencia contra incendios adoptan xeralmente dous modos de alimentación: un é o tipo de control independente coa súa propia fonte de alimentación.É dicir, a fonte de alimentación normal está conectada desde o circuíto de fonte de alimentación de iluminación de 220 V normal e a batería da lámpada de emerxencia cárgase en horas habituais.

Cando se corta a fonte de alimentación normal, a fonte de alimentación en espera (batería) proporcionará enerxía automaticamente.Este tipo de lámpadas ten as vantaxes dun pequeno investimento e unha instalación cómoda;O outro é a fonte de alimentación centralizada e o tipo de control centralizado.É dicir, non hai fonte de alimentación independente nas lámpadas de emerxencia.Cando se desconecte a fonte de alimentación de iluminación normal, alimentarase polo sistema de alimentación centralizado.Este tipo de lámpadas é conveniente para a xestión centralizada e ten unha boa fiabilidade do sistema.Ao seleccionar o modo de alimentación das lámpadas de iluminación de emerxencia, debe seleccionarse razoablemente segundo a situación específica.

En xeral, para locais pequenos e proxectos de decoración secundaria, pódese seleccionar o tipo de control independente con fonte de alimentación propia.Para proxectos novos ou con sala de control de incendios, seleccionarase na medida do posible a fonte de enerxía centralizada e o tipo de control centralizado.

Na supervisión e inspección diarias, atópase que se usa habitualmente en lámpadas de emerxencia contra incendios de control independente de enerxía autónoma.Cada lámpada desta forma ten un gran número de compoñentes electrónicos como transformación de tensión, estabilización de tensión, carga, inversor e batería.A batería debe ser cargada e descargada cando a lámpada de emerxencia está en uso, mantemento e avaría.Por exemplo, a iluminación común e as lámpadas de emerxencia contra incendios adoptan o mesmo circuíto, polo que as lámpadas de emerxencia contra incendios adoitan estar en estado de carga e descarga, provocan grandes perdas na batería, aceleran a eliminación da batería da lámpada de emerxencia e, en serio, afecta a vida útil da lámpada.Durante a inspección dalgúns lugares, os supervisores de incendios a miúdo atoparon infraccións "habituais" de loita contra o lume que o sistema de iluminación de emerxencia non pode funcionar normalmente, a maioría das cales son causadas pola falla do circuíto de alimentación das lámpadas de emerxencia contra incendios.

Polo tanto, ao revisar o diagrama eléctrico, a organización de supervisión de incendios debe prestar moita atención a se o circuíto de alimentación é adoptado para as lámpadas de emerxencia contra incendios.

3, tendido de liñas e selección de cables de lámpadas de emerxencia contra incendios.

O artigo 11.1.6 do regulamento de construción establece que a liña de distribución de equipos eléctricos contra incendios responderá ás necesidades de subministración continua en caso de incendio, e a súa colocación axustarase ás seguintes disposicións:

1. En caso de colocación oculta, colocarase a través do tubo e na estrutura incombustible, e o grosor da capa protectora non será inferior a 3 cm.En caso de colocación aberto (incluída a colocación no teito), pasará por tubos metálicos ou troncos metálicos pechados e tomaranse medidas de protección contra incendios;
2. Cando se utilicen cables ignífugos ou resistentes ao lume, non se poderán adoptar medidas de protección contra incendios para a colocación en pozos de cables e fosas de cables;
3. Cando se usan cables incombustibles illados minerais, pódense colocar directamente ao descuberto;
4. Debe colocarse por separado doutras liñas de distribución;Cando se coloca na mesma gabia do pozo, debe estar disposto a ambos os dous lados da gabia do pozo respectivamente.

As lámpadas de emerxencia contra incendios utilízanse amplamente no deseño do edificio, que implica basicamente todas as partes públicas do edificio.Se a canalización non se coloca no lugar, é moi fácil provocar un circuíto aberto, curtocircuíto e fuga de liñas eléctricas no lume, o que non só fará que as lámpadas de emerxencia desempeñen o seu papel, senón que tamén provocarán outros desastres e accidentes.As lámpadas de emerxencia con fonte de alimentación centralizada teñen requisitos máis altos na liña, porque a fonte de alimentación destas lámpadas de emerxencia está conectada desde a liña principal do cadro de distribución.Mentres unha parte da liña principal estea danada ou as lámpadas estean en curtocircuíto, danaranse todas as lámpadas de emerxencia de toda a liña.

Na inspección contra incendios e na aceptación dalgúns proxectos, adoita atoparse que cando se ocultan as liñas de lámpadas de emerxencia contra incendios, o grosor da capa protectora non pode cumprir os requisitos, non se toman medidas de prevención de incendios cando están expostos, os fíos. use fíos revestidos comúns ou fíos de núcleo de aluminio, e non hai roscas de tubos nin canalizacións metálicas pechadas para protección.Aínda que se tomen as medidas de protección contra incendios especificadas, as mangueiras, as caixas de unión e os conectores introducidos nas lámpadas non poden ser protexidos de forma eficaz nin sequera expostos ao exterior.Algunhas lámpadas de emerxencia contra incendios están conectadas directamente ao enchufe e á liña de lámpadas de iluminación ordinaria detrás do interruptor.Estes métodos non estándar de colocación de liñas e instalación de lámpadas son comúns nos proxectos de decoración e reconstrución dalgúns pequenos lugares públicos, e o dano causado por eles tamén é moi grave.

Polo tanto, debemos cumprir estritamente as especificacións e regulamentos nacionais relevantes, reforzar a protección e selección de cables da liña de distribución de lámpadas de emerxencia contra incendios, mercar e utilizar estrictamente produtos, fíos e cables que cumpran os estándares nacionais e facer un bo traballo. a protección contra incendios da liña de distribución.

4, Eficacia e disposición das lámpadas de emerxencia contra incendios.

O artigo 11.3.2 da normativa de construción establece que a iluminación das lámpadas de iluminación de emerxencia contra incendios nos edificios deberá cumprir os seguintes requisitos:
1. A iluminación de baixo nivel do chan da pasarela de evacuación non será inferior a 0,5 lx;
2. A iluminación de baixo nivel do chan en lugares densamente poboados non será inferior a 1LX;
3. A iluminación de baixo nivel da escaleira non será inferior a 5 lx;
4. A iluminación de emerxencia contra incendios da sala de control de incendios, a sala de bombas contra incendios, a sala de xeradores autoproporcionadas, a sala de distribución de enerxía, a sala de control de fume e a sala de evacuación de fumes e outras salas que aínda teñan que funcionar normalmente en caso de incendio deberán garantir a iluminación normal. iluminación.

O artigo 11.3.3 da normativa de construción establece que as lámpadas de emerxencia contra incendios se instalarán na parte superior da parede, no teito ou na parte superior da saída.

O artigo 11.3.4 da normativa de construción establece que a colocación dos sinais luminosos de indicación de evacuación axustarase ás seguintes disposicións:
1. A «saída de emerxencia» utilizarase como sinal de indicación directamente encima da saída de emerxencia e da porta de evacuación;

2. Os sinais luminosos de indicación de evacuación colocados ao longo da pasarela de evacuación colocaranse na parede a menos de 1 m do chan na pasarela de evacuación e a súa esquina, e a separación dos sinais luminosos de indicación de evacuación non será superior a 20 m.Para a pasarela de bolsas, non será superior a 10 m, e na zona da esquina da pasarela, non será superior a 1 m.As luces de sinalización de emerxencia situadas no chan asegurarán un ángulo de visión continuo e a distancia non será superior a 5 m.

Na actualidade, os seguintes cinco problemas adoitan aparecer na eficiencia e no deseño das lámpadas de emerxencia contra incendios: en primeiro lugar, as lámpadas de emerxencia contra incendios deben configurarse nas partes relevantes que non están configuradas;En segundo lugar, a posición das lámpadas de iluminación de emerxencia contra incendios é demasiado baixa, o número é insuficiente e a iluminación non pode cumprir os requisitos da especificación;En terceiro lugar, as lámpadas de sinal de emerxencia contra incendios situadas na pasarela de evacuación non están instaladas na parede por debaixo de 1 m, a posición de instalación é demasiado alta e o espazo é demasiado grande, o que supera os 20 m esixidos pola especificación, especialmente na pasarela de bolsas. e zona de esquina da pasarela, o número de lámpadas é insuficiente e a distancia é demasiado grande;En cuarto lugar, o sinal de emerxencia contra incendios indica a dirección incorrecta e non pode sinalar correctamente a dirección de evacuación;En quinto lugar, non se deben colocar os sinais de indicación de evacuación de almacenamento luminoso ou de iluminación do terreo, ou aínda que estean fixados, non poden garantir a continuidade visual.

Para evitar a existencia dos problemas anteriores, a organización de supervisión de incendios debe reforzar a supervisión e inspección do lugar de construción, atopar problemas a tempo e deter a construción ilegal.Ao mesmo tempo, é necesario comprobar rigorosamente a aceptación para garantir que a eficacia das lámpadas de emerxencia contra incendios cumpre o estándar e estean dispostas no seu lugar.

5, Calidade do produto das lámpadas de emerxencia contra incendios.
En 2007, a provincia realizou supervisión e inspección aleatoria de produtos de loita contra incendios.Seleccionáronse un total de 19 lotes de produtos de iluminación de emerxencia contra incendios, e só se cualificaron 4 lotes de produtos e a taxa de mostraxe cualificada foi só do 21%.Os resultados da comprobación puntual mostran que os produtos de iluminación de emerxencia contra incendios teñen principalmente os seguintes problemas: en primeiro lugar, o uso de baterías non cumpre os requisitos estándar.Por exemplo: batería de chumbo-ácido, tres sen baterías ou incompatible coa batería de inspección de certificación;En segundo lugar, a capacidade da batería é baixa e o tempo de emerxencia non está á altura;En terceiro lugar, os circuítos de protección contra sobrecarga e sobrecarga non desempeñan o seu papel debido.Isto débese principalmente a que algúns fabricantes modifican os circuítos dos produtos finalizados sen permiso para reducir custos e simplifican ou non configuran circuítos de protección contra sobrecarga e descarga;En cuarto lugar, o brillo da superficie no estado de emerxencia non pode cumprir os requisitos estándar, o brillo é desigual e a diferenza é demasiado grande.

As normas nacionais de sinais de seguridade contra incendios gb13495 e as lámpadas de emerxencia contra incendios GB17945 estableceron disposicións claras sobre os parámetros técnicos, o rendemento dos compoñentes, as especificacións e os modelos das lámpadas de emerxencia contra incendios.Na actualidade, algunhas das lámpadas de emerxencia contra incendios producidas e vendidas no mercado non cumpren os requisitos de acceso ao mercado e non obtiveron o correspondente informe nacional de inspección de tipo.Algúns produtos non cumpren os estándares en canto á consistencia do produto e algúns produtos non pasan a proba de rendemento.Algúns produtores ilegais, vendedores e mesmo informes de inspección falsos producen e venden produtos falsos e de mala calidade ou produtos de mala calidade, interrompendo seriamente o mercado de produtos contra o lume.

Polo tanto, a organización de supervisión de incendios, de conformidade coas disposicións pertinentes da lei de protección contra incendios e da lei de calidade do produto, reforzará a supervisión e inspección aleatoria da calidade do produto das lámpadas de emerxencia contra incendios, investigará seriamente e tratará os comportamentos de produción e vendas ilegais. mediante a inspección aleatoria do mercado e a inspección in situ, para purificar o mercado de produtos contra incendios.